Compresseur différence de pression
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 18-05-2016 20:45

Bonne soiree a tous .
20 secondes c est tres court !
C est un cp hermitique ?
Est tu sur que le defaut est un defaut differenciel de pression hp/bp ?
Ou differenciel pression bp / carter ?
Il est vrais que 8,8 bar de differentiel hp/bp ce n est pas top si detendeur thermostatique . Mais ce qui chifonne c est la rapidite de coupure .
Le cp n a meme pas le temp de se stabiliser .
As tu une regulation hp ? Si oui essaie de reduire la ventilation condenseur et vois si le probleme perciste ou pas .
Cordialement