Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Defaut pression d huile
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 07-04-2016 00:18

Le fait d'utiliser une pompe à huile n'empêche pas qu'il y ait une crépine!
Ben oui, l'huile doit bien provenir de quelque part .... non??

A ce propos, une petite documentation ( toute chaude, made in le site de Carlyle ).

Mais, que vois-je ... marquée avec le numéro 48 .... Ne serait-ce pas la fameuse crépine???? Personnellement, je crois bien que si!!

Et que crois-tu qu'il se passera, si cette crépine était ( au moins en partie ) bouchée??
Il est ( à mon avis ) simple de comprendre que ta pression d'huile va chuter!! Et ce, même si la pompe à huile a été remplacée récemment.

D'où les 0,4bars actuels ....

@+

Carlyle_570-069_06E_GEN_PICS.pdf

303.25 Ko
522 Télécharg.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10647&forum=148