Citation : adel0128 

1. Bizarre au niveau de la bp on est pas mal 4b 

2. Si ça coupe en defaut pression d huile c est qu on est en dessous de 0,4 bar à peu près



bonsoir,

1. une bonne BP n'empêche pas une émulsion à froid!
2. 0,4 de différentiel; pas 0,4 de BP!


pas possible de mettre un mano en sortie de pompe à huile?
à+

Message édité par : Aircofrigo / 04-04-2016 22:47