Salut,

Si c'est uniquement une machine qui fait de l'eau glacée alors on descend quasi-jamais en dessous de 5°C de consigne, hors tu as déjà 5°C donc niveau régule c'est correct. Je doute que ta sonde soit décalé étant donné que tu rentre déjà a 20°C, avoir les 2 décalées ça m'étonnerai beaucoup.

Je pense que ça manque de débit d'eau sur ton échangeur, ce qui fait chuter ta BP et qui dit BP basse dit température du fluide bien en dessous des 0°C et donc risque de gel de l'échangeur.

La chute de 1.2bar à 0.5bar, oui ça peut être le pump-down après tout, tu as atteint tes 5°C donc il s'arrête...

D'ailleurs il lui ai arrivé quoi a l'ancien échangeur, il aurait pas gelé par hasard ?

Comme l'a dit Airco, vérifie ton réseau d'eau, tes filtres, pompes et autre... mesure la perte de charge de l'échangeur sur l'eau ça te donnera déjà une idée.