Groupe Carrier, ou est le controleur de débit coté condenseur?
spy
31  
  

  Posté : 28-12-2015 21:17

Hello je pense avoir résolu le mystère, et comme souvent la vérité était ailleurs.
Malgré ce que ma raconté l'assistance technique de carrier, il n'y a pas de controleur de débit sur le condenseur.
Le défaut se produit seulement quand la pompe est arrétée car il ya un contact de marche de la pompe qui est reporté sur le groupe.
Tout simplement