Groupe Carrier, ou est le controleur de débit coté condenseur?
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 27-12-2015 21:55

Salut et bonne soiree et fete a tous
( grosse absence suite a hospitalisation )
Ton controleur de debit c est celui d origine carrier . Regarde l envllope de ton evape tu as 2 fil un vers le bas l autre vers le haut .
C est celui du haut avec un capuchon noir qui fait office de controleur de debit . C est l une des maladie avec les defauts d huile de ses groupes la .
Il faudra que tu en commande 1 autre chez carreier mais le probleme c est que tu ne peu pas le mettre en lieu et place de l ancien . C est des systeme a percussion tarrode donc ne pense meme pas a le devisser . Il faudra qu un tuyauteur te creer un autre emplacement .
A l opposer par ex . Mais avant tous debroche puis rebroche le aquitte le defaut , puis controle ton delta t sur l eau . Ou force les pompes via le 113 pour t assurer que tu es un bon debit .

Dans le cas ou le controleur est hs il faudra que tu demande le debit a regler ensuite la doc est la pour te guider .
Cordialement et bonne fete a tous

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"