Groupe Carrier, ou est le controleur de débit coté condenseur?
didier-ch 48
Posté : 24-12-2015 09:10
hello
75 Défaillance contrôle de débit d'eau évaporateur
1- Asservissement non fermé avant la fin du délai au démarrage ou ouvert durant le fonctionnement
2- Arrêt de la pompe depuis 2mn et contact du débit d'eau fermé
Carrier contrôle l'état du flow switch évap : au démarrage + en marche + à l'arrêt.
76 Perte de débit d'eau condenseur
- Détecteur de débit d'eau (unités à eau) non fermé dans la minute après le
démarrage
sur le condenseur c'est uniquement après le démarrage + en marche.
le flow switch sur le condenseur est configuré selon certaines options, tu peux voir sur le ProDialog+ dans le menu "entrée" si l'item 7 s'affiche ( pas de 7 = pas configuré.
dans l'entrée 5 tu peux voir l'état du flow switch évap si il est "open" ou "clos"