Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 10-09-2013 19:26
bonsoir,
cela coupe en HP ?? quelle est à ce moment la HP? est elle réellement trop haute?
souvent en clim auto le pressostat est HP/BP combiné!
est-ce le cas sur ce modèle? si oui cela coupe peut être en BP!
fuite au niveau évap ?? sur l'évap même? comment as tu réparé? car ce sont souvent des alliages d'alu.. :paf
courage, merci d'avance pour tes réponses et bon courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |