mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 25-07-2017 21:13
Citation : Pedrozor
Il y a un mois, je remplis avec un collègue (( il ne restait plus que 120 gr au lieu de 450 gr de R134a ) , Deux semaines plus tard, nous remplissons le circuit de la clim
plein de doute est-ce le compresseur, le détendeur, une fuite.... Récupération du gaz ( il n'y en avait plus 1 gr ) , nous remplissons de nouveau 450 gr comme indiqué dans la doc. 4 Jours après rebelote...Et aujourd'hui, en me garant, j'ai perdu le reste,
un frigoriste perdu.
tu charges 4 fois en 2 semaines et tu te demandes si c'est le compresseur ou le détendeur
même si tu n'es pas frigoriste la réponse est contenue dans ta question
|