Index du Forum » » La climatisation automobile

Auteur

Problème montée pression soudaine
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 26-07-2017 10:53

Citation : agfroid 
le delta sur l'air au condenseur est trop important 39 - 23 = 16k, c'est énorme!!
manque de débit d'air au condenseur! 


bonjour Greg

oui mais dans ce cas tu n'aurais pas une BP à -10 pour une clim ta BP serais plus haute que la normale

ton delta sur l'air vient du fait que ta HP est trop haute ( + 53 )

il ne doit pas y avoir de bouteille sur le circuit pour faire le tampon , la détente doit être du type détendeur fixe ou capillaire



..




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11445&forum=147