Index du Forum » » La climatisation automobile

Auteur

Problème montée pression soudaine
inter1455xl
25  
 

  Posté : 25-07-2017 21:07

Cet après-midi, j'ai repris à zéro.

J'ai vidé le fluide qui était dans le circuit, tiré au vide (3h) et rechargé à 1,2kg (valeur qui est plaquée sur l'installation).

Je relève des paramètres forts semblables à avant, à savoir:

EVAPO
entrée air 23°C
sortie air 19°C
sortie fluide 2°C

CONDENSEUR
entrée air 23°C
sortie air 39°C
entrée fluide 49°C
sortie fluide 34°C

COMPRESSEUR
BP 1 bar correspondant à -10°C
HP 13 bar correspondant à 53°C

Donc si je calcule bien:
surchauffe: 12°
sousref: 9°

Ce qui reste toujours assez élevé... mais pourquoi?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11445&forum=147