inter1455xl 25
| Posté : 24-07-2017 13:18
Voici mes relevés de ce matin, avec toujours les +/-200gr de plus que voulu par l'étiquette.
EVAPO
entrée air 20°C
sortie air 13°C
sortie fluide 5°C
CONDENSEUR
entrée air 23°C
sortie air 32°C
entrée fluide 42°C
sortie fluide 37°C
COMPRESSEUR
BP 1,5 bar correspondant à -5°C
HP 11 bar correspondant à 48°C
t°relevée sur coude BP 2°C
t°relevée sur coude HP 35°C
Trouvez-vous ça correct? Pour moi surchauffe et sous-ref sont trop importants ...
Et je trouve bizarre que, sur les ports BP et HP du compresseur, la t° lue sur le manifold et relevée au thermomètre soient différentes...
|