Bonjour,

Oui, c'est de trop. Pour les machines calibrées à +32°C ambiant, le DT est de 20K au condenseur.
Pour +38°C, les fabricant utilise un DT de 15K.
16 bars fait 60.5 °C. C'est très élevé.
Ne vous fiez pas au voyant pour la charge. Respectez la charge plaquée.
25 bars fait 80°C et non pas 77°C.

Le détendeur thermostatique est fermé quand vous tirez au vide. Avez vous pompé en aval et amont du détendeur ?
Cordialement