salut et bonne journee a tous .
pour le GEG carrier , ce model a une facheuse tendance a avoir des defauts cp . a l'origine la fiche qui sort du transfo pour alimenter ( je me souvient plus) ou la carte ou le contacteur( je crois que c'est pour alimenter la carte ) ,elle a ete calculée trop juste . donc les bruns se casse facilement et cela se traduit par defaut communication cp .
si non avec autant d'eau , il faut pas se contenter de chasse et tirage au vide . il faut chauffer " etuvé" les cp durant la phase de tirage au vide .
si non risque de geler la flotte par tirage au vide .
on en avait deja parler ici quelques années en arriere .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"