Quand les compresseurs boivent la tasse !
netsu
806  
    

  Posté : 08-06-2015 02:06

Bonsoir!!!

On a déjà fait ça par chez nous, sur une centrale piston de 800kW à détente directe. Pas si difficile. Le tout est de bien chasser l'eau (percer touts les points bas, déculasser les compresseurs, démonter le réservoir liquide...). Maintenir un vide inférieur à 5 millibar pendant 2jours est une garantie de succès( et ce après le "palier" à 15-8 millibar de l'évaporation du restant d'eau liquide)

Si vous avez pas des semaines à y passer, soigner particulièrement les chasses: il faut au moins 6-8m/s pour ramener l'eau...

Si le réseau est bien sec, pas de raison d'avoir des problèmes à la mise en route.

Vacuomètre électronique in-dis-pen-sa-ble

le froid est un état d'esprit.