substitution de r22 par du r427a
RS-Man
97  
  

  Posté : 17-03-2014 09:36

Bonjour adelclimatisation,
le R427A ... avec un glissement de 7.1... et pas compatible aux huiles minérales du R22... c'est pas la meilleure solution pour remplacer le R22, surtout sur des groupes anciens comme tu décris !!!

Ma fois , si c'est dans l'instal', soit ca marche
soit tu peux remplacer le fluide par le RS-50 (R442A)en effet:
- tu as déjà une huile POE ,
- le débit massique est similaire au R22,
- le refoulement est plus bas que le R22 (tu préserve les vieux compresseurs)
- les performances sont meilleurs en COP et en capacité,
- et enfin le glissement n'est plus que de 4.6
- son GWP est de 1888 donc bons encore pour 15 ans au moins
- et tu va récupérer qq litres d'huiles ...

plus d'infos :
http://www.framacold.com/fluide-frigorigene/substitut-gaz-refrigerant-fiche.php?id=15

Est-ce envisageable pour ton client ?