Posté : 13-01-2014 09:29 icone du post

Oui, très interessant Detente,
Après 3 ans pas de problèmes au mélange R12/R409A/R22, si j'ai bien compris ? et bien tant mieux, ya pas de raison que ca changer. mais si tu as une fuite, je ne saurait pas te conseiller un fluide en complément

adelclimatisation : 407C remplace le R22 : oui, mais attention aux néophytes qui liraient ce blog, bien tenir compte du changement d'huile, car le 407C n'est pas compatible aux huiles minérales, mais uniquement aux POE. Et tenir compte du glissement du 407C de 7.4 ! et aux pressions plus hautes !

Parcontre, il exite le RS-24 (R426A), un fluide HFC idéale pour le remplacement du : R12 et ses subst HCFC (R409A, R413A, R416A, R406A,R401A-B, DI36)et R437A

- GWP de 1508
- miscible huiles minérales, AB, POE
- Même capacité frigo que le R12
- Quasi azéotrope, glissement 0.5°K
- température de refoulement inférieur au R12;
- pression de refoulement que très légèrement supérieur au R12 (5%)

applications variée : Entrepôts, véhicule, refroidisseur liquide...