Index du Forum » » Actu Les fluides frigorigènes

Auteur

Remplacement 404 / RS50
christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 30-07-2016 20:39

salut

bon, ca fait bien une petite année qu'on utilise le RS50 pour nos installation neuve et en remplacement du R404a lors de fuite importante ou autre .

sur les installation neuve, je te conseille de pas trop surestimé a plus de 30% de puissance avec le RS50, et celà depend de ta hp, et elle montes tres vite avec le RS.ça marche tres bien a condition quel a surchauffe soit faible et stable .

pour la selection du detendeur, il est sur que tu peux descendre d'une taille de buse, et comme on ne mets que de la detente electronique, je selectionne comme le R404a et je reduis d'une taille de façon a ce que le detendeur soit ouvert a plus de 60% a la puissance souhaiter . chez CAREL le RS50 peux etre incorporer dans l'evd .

pour la selection de tuyauterie, il faut prendre la meme selection qu'au R22 qui convient mieux . la masse volumique est plus faible avec le RS50 a l'aspiration et pour le liquide prendre une selection comme le R404A .

ne pas oublier que le surplus de puissance doit passer dans le condenseur !!
donc preferer les groupe tropicaliser .

A+

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10886&forum=138