Pour le 1234Ze, la perte de production frigorifique instantanée est maîtrisée par les constructeurs et n'est pas un obstacle.
On voit les avantages du 1234ze avec un excellent COP, des pressions plus faibles, diminuant les contraintes sur les machines et apportant une usure plus faible et par conséquent une durée de vie plus importante.
La consommation énergétique est aussi nettement plus faible (-33%), et aura un impact direct sur la consommation électrique de l'industriel, avec un avantage considérable dans le cadre de la norme ISO 51000 à laquelle seront soumises certaines entreprises sur l'efficacité énergétique




On peut voir que le COP du 1234ze est amélioré de 8%

Les pressions sont moins élevées que celles du R-134a

la production frigorifique instantanée est plus faible, mais la puissance absorbée électrique l'est encore plus, ce qui permet de diminuer la puissance des moteurs électriques et de gagner en rendement globale

La puissance de condensation est aussi plus faible et les débit liquides inférieurs de 20%. Une réduction de dimension sur ces postes est envisageable

Le matériel pour la mise en œuvre (détecteur de fuite, manifold, flexible, pompe à vide : surveiller le niveau d'huile plus fréquemment etc....) est le même que pour le R-134a