Adrien comme le dit shunt33, si tu as le fabriquant, et le n° de série, et que tu es en mesure de prouver que ton réservoir a subi 2 x la PS, tu n'as pas besoin des documents du fabriquant, tu peux requalifier l'équipement toi même si tu as ton habilitation.
En général si ton réservoir a été fabriqué avant 1997 il a 2 x la PS la réglementation française était plus contraignante a l'apoque, que les 1.3 imposé aujourd'hui.
Le CTP n°4 abroge effectivement les CTP n°1, 2 et 3 depuis le 15 mars 2000.
Et pour rebondir sur les KP5, effectivement ces pressostats ne sont pas réglementaire, car il s'agit de pressostat de régulation (1 soufflet), même si la plupart du temps ils sont utilisé en pressostat de sécurité alors que les pressostats KP7 sont bien des pressostats de sécurité (double soufflet).
Voici un document pour mémoire...
@+