Index du Forum » » Règlementation

Auteur

fiche d'intervention
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 30-06-2014 23:34

Citation : SFroid 

Re dans la logique les installation inferieur a 2kg tu ne fait pas de certificat d'etabcheité donc si tu a ton attestation d'aptitude tu a du le voir ? 


Salut

Je crois que tu confonds.
Si l'installation contient moins de 2kg de fluide, tu n'es pas obligé de faire un contrôle annuel d’étanchéité.
Par contre quelque soit la quantité de fluide contenue dans l'installation, tu dois faire une fiche d'intervention et un contrôle d’étanchéité chaque fois que tu accèdes au circuit frigorifique

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8514&forum=137