Index du Forum » » Règlementation

Auteur

Transfert de fluide
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 06-08-2012 22:47

je n'ai pas pris le temps de lire tous vos longs messages, je suis d'accord avec vous sur la législation abusive, les contraintes que nous avons avec les clients, le risque de rentrer de l'air dans les bouteilles de récup si l'on tire trop bas, mais sachez bien que dans une install de X m3, et bien à 0bar il reste encore x m3 de gaz à la pression atmosphérique, donc une masse non négligeable de liquide.
Par exemple dans une bouteille de 62 litres de R404a vidée dans une centrale positive fonctionnant à -10 (3bars), il reste 2 kg de liquide, et dans un fût c'est 15 kg environ.

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Message édité par : frigopathe / 06-08-2012 22:48




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5028&forum=137