Index du Forum » » Règlementation

Auteur

Transfert de fluide
kfrank
37  
  

  Posté : 06-08-2012 15:49

Bonjour
J'ai organisé il y a 15 jours une intervention sur une installation NH3 où il fallait transférer l'intégralité du nh3 contenue dans l'installation pour effectuer des travaux de maintenance.
Nous avons récupéré la phase liquide grâce à une pompe fonctionnant à l'air comprimé ( 500 kg en 3h). Pour la phase vapeur, dégazage dans l'eau et destruction de l'alcali. Dans un cas comme cela, nous n'avons pas le temps de passer 3 jours à récupérer la phase vapeur ( nous ne pouvions pas mettre en route l'installation pour ramener les gaz dans la bouteille bp ).

Une autre anecdote ( si on peut appeler cela comme ça ):
J'ai chiffré pour le démantèlement d'une usine vendue aux enchères la récupération de gaz de 2 installations:
- 1 contenant 1200 kg de r22 ( pour une boite Égyptienne qui m'a signée le devis ). Récupération phase liquide avec pompe air comprimé et phase gazeuse avec pompe transfert tradi ....
- mais le 2ème devis pour une boite estonienne qui concernait 400 kg de r404A ... Trop chère, ils ont dégazé car l'amende coûtait moins cher.
Tout ceci pour quoi ? Comme d'habitude il est plus facile de nous imposer des règles contraignantes et parfois idiotes et on laisse faire des trucs comme ça ....
Bon, ce n'est pas tout à fait une réponse au sujet principal mais je pense que c'est intéressant de voir que la législation n'est pas en phase avec certains cas.....



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5028&forum=137