Index du Forum » » Règlementation

Auteur

detecteur presence CO2
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 28-05-2015 00:58

Citation : ThierryG 

Par mon intervention, je souhaite juste mettre en avant le fait que le R744 n'est pas plus dangereux que les fluides de sa même catégorie.
Les risques sont lors de mauvaises manipulations réalisées par des professionnels.

 


Salut,

Pour information le CO2 est un fluide toxique, moins que l'NH3, mais toxique tout de même.

0.5% de CO2 dans l'air = valeur moyenne d'exposition pour 8 heures
3% = valeur limite d'exposition pour 15 min
3 à 4% = hyperventilation, rythme respiratoire passe de 100 a 300%
5% = ivressse, maux de tête, vomissement
>10% = Perte de connaissance en quelques minutes
>20% = convulsion, coma => mort

Sachant par ailleurs que la présence de CO2 dans le sang altère le pH (rend acide), une exposition répété au CO2 peut entrainer le coma des reins...

Et donc Thierry petite question : sachant qu'un oxygènomètre affiche 20.9% en général, que va t'il afficher si on ajoute 5 % de CO2 dans l'air ?


Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4871&forum=137