xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 10-09-2011 12:36
Citation : imecom
bonjour,
je suis tombe sur un texte de loi qui dit que le certificat d'etancheite est obligatoire a la mise en service pour les machines de 12kw ou+.
le test pour les + de 2kg de fluide annuel apparament n'existe plus??
de plus de nouveaux controles arrivent par des organismes exterieurs pour dire si les machines de + de 12kw sur site sont bien optimises ou pas.
qu'en pensez vous?
a+
Bonjour,
Tu dois confondre:
Le certificat d'étanchéité est obligatoire a la mise en service puis une fois par an a partir de 2 kg de charge, 2fois par an au dela de 30 et 4 fois par an au dela de 300kg.
Pour les équipements (Clim et pac) de plus de 12 Kw :
C'est une première inspection par un inspecteur certifié puis tout les 5 ans, pour s'assurer de l'efficacité énergétique, pas des fuites de fluide ...
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |