Bonjour à tous,

Concernant le texte qui indique l'obligation d'un contrôle de fuite après une réparation, c'est la norme NF EN 378-4, annexe D5. Elle indique ''Il convient d'inspecter les applications un mois après que la fuite a été réparée pour s'assurer que la réparation est effective.''

Voici une adresse pour accéder à un PDF (854 ko) :
http://www.aximaref.com/photos/184_EN_378_avril_08_4.pdf

Le document s'intitule :
NF EN 378-4 : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement - Partie 4 : Fonctionnement, maintenance, réparation et récupération

La citation se trouve au premier paragraphe de la page 23 du PDF (ou page numérotée 20).

A noter que le document est à la fois norme française et norme européenne.

A bientôt,

fylip22

P.S. : pour ceux pour qui cette notion de contrôle disait quelque chose, vous l'avez peut-être vu sur le QCM du froid, question N010.