Index du Forum » » Règlementation

Auteur

Réglementation ESP
jerome44
246  
   

  Posté : 21-12-2021 20:36

bonjour
il faut lire la plaque signalétique de ton cp. Tu dois avoir la Pression de service(BP), la pression de test les températures mini/max, année de construction, le volume BP( sinon il faut le calculer, là tu prends tout le volume de ton cp) bitzer indique maintenant les volumes internes de ses scroll, Emerson va le faire.
Attention sur des multi, Mitsubishi, il y a aussi des reservoirs liquide, tu fais volume multiplié par la pression, avec le R410, ca grimpe vite.
Si tu es inferieur a 200 bar litre, tu es non soumis. Pour ton pressostat tu peux ouvrir la liaison electrique , tu vois si tu arretes ton cp, c est le minimum.
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12859&forum=137