Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

Problème brûleur gaz sur rooftop lennox
BA43
924  
    
 Membre averti

  Posté : 31-01-2015 11:32

salut donjeje
comment s'appelle les bornes que vous pontez si c'est T1 et T2 c'est normal elles sont normalement ponté sur beaucoup de systemes par le contact de régul du thermostat je pense que le tech lennox vous a demandé de ponter le neutre du transfo à la terre pour assurer le retour du courant de ionisation perso je ferrais un essais en branchant directement le bruleur sur une rallonge terre neutre et phase bien à leur place sur le connecteur un inter entre T1 etT2 qui quand on le ferme fait démarer le bruleur

à coeur vaillant rien d'impossible



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9384&forum=134