Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

Vanne de service
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 14-10-2014 13:17

Citation : Matime 

Les clapets ont tous été changés pour les DESP, par contre le séparateur, démontable mais pas observer :/ avec le process dériere c'est pas toujours possible d’arrêter un circuit longtemps.

Il y avait un peu de matière dans le déshy, mais pas le détendeur, le filtre à huile du compresseur en était bien charger. Pas d'explication, mon collègue m'a dit que c'est le deuxième sur ce groupe, sur un autre circuit. Un problème de fabrication ? C'est un McQuay, je sais pas trop ce que ça vaut. 


salut, j'ai l'impression que tu confonds, clapets et soupapes...

a+




Cet article provient de Le site des frigoristes