Salut mimifrigo,je ne suis pas d'accord avec toi concernant l'entrée d'eau dans un condenseur.
"l'eau ne peut entrer dans le condenseur que lorsque la pression est inférieure à la pression de l'eau , elle est donc entrée avant la mise en service des compresseurs ."
Par expérience plusieurs problèmes d'entrée d'eau avec des pressions de HP à 8 - 10 Bars.
Avec un condenseur tubulaire la vitesse de l'eau dans les tubes peut entrainer l'aspiration du fluide par une petite fuite (effet venturi) voir mes photos dans le sujet "condenseur CIAT percé"
@+ DISCUS



Cet article provient de Le site des frigoristes