A peut pres trente litre d'eau...
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 13-05-2009 22:44

Citation : detente 

Arrivee sur un site derierre un collegue, la centrale avait coupé en bp et le technicien pour s'en assurer a poussé le pressostat a la main :paf .



l'eau ne peut entrer dans le condenseur que lorsque la pression est inférieure à la pression de l'eau , elle est donc entrée avant la mise en service des compresseurs .

cette panne est fréquente mais pourquoi en attribuer la responsabilité à ton colègue .??

quand je trouve une install à l'arrêt , je regarde si le pressostat a coupé en poussant sur le mécanisme , que veut-tu faire d'autre ?? prendre ton voltmètre ??mesurer 220 V au bornes du pressostat et se dire tiens ! j'ai une coupure BP .Quand tu vas mettre du gaz ou tirer au vide , tu auras exactement le même résultat .