Variateur Danfoss AKD5000
lest-go
73  
  

  Posté : 28-03-2009 22:58

Bonjour à tous,bien jouer Adrien pour ton dépannage.

Effectivement Danfoss préconise impérativement sur son systéme AKC ou EKC 414A que la sonde S2(surchauffe)soit de type pt1000,à l'inverse de la S3,S4 et S5 au choix soit pt 1000 ou ptc(mais les 3 du meme type)

Bonne continuation à tous