Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

Variateur Danfoss AKD5000
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 27-03-2009 20:16

salut adrien et merci pour ce site fabuleux
j ai aussi eu lors d une maintenance sur une CTA le meme defaut 14 (defaut de masse) . d ailleur se jour la ,j ai failli devenir chevre ,car j ai teste mon moteur soufflage ras pas de defaut d isolement. teste meme le cablage au megohmetre rien; meme les contacteur tjr RAS suite a quoi j ai couper l alim general ,remis l alim puis aquitte le defaut et c etait reparti pour 3 mois avant qu il ne reaparaisse a nouveau . dans mon cas c est du a la nappe qui alimente la carte elec du variateur lui meme qui a un defaut de conception . si jamais vous vous trouvez face au meme defaut sufit de joindre la hotline et leur communique les ref du variateur pour qu ils voyent si il fait parti du lot ou pas . et bien evedement couper l alim puis remettre lle jus tout en aquittant le defaut si non il reste present et pas moyen de faire fonctioner lol
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=767&forum=134