Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

Un truc de fou
Frigorie
458  
    
 Membre averti

  Posté : 23-03-2013 18:15

le capillaire n'a plus de secret pour moi
le bruit dans un capillaire on peut savoir si il manque du gaz et a -45° le bruit etait comme s'il y n'yavait plus de gaz
donc la meme idee que adel un flash gaz, mais il n'y a jamais eu de regul hp et en plus la semaine d'avant il a fait plus froid 10 jours sans pb donc le flashgaz aurait pu etre une bonne piste en plus tres logique
mais pour etre sur je pose un th sur la ligne liquide regle a +32° au demarrage ça regul impecc et apres quelques minutes
plus d'echange sur le condenseur coupure des 2 ventilo et reparti pour -50 et -40°
donc j'ai conclu a 100% qui il avait un desamorçage de la ligne liquide mais ou?



En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6323&forum=134