Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

abérant!!
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 13-02-2013 21:02

Citation : glagla 

Bonsoir a tous

Mars tu me surprends tu prendrais un compresseur basse pression pour faire du froid positif avec un evapo statique


 

Ce que je vois c'est le catalogue fritec qui donne ces puissances et à -15°C on est bien et avec de la marge ( redemerrage matin à chaud) et rien n'empeche de mettre une kvp pour maintenir le -15°c fixe.
Ce que je vois avec son 9513 c'est qui est au taquet à -15 je préfère laisser de la marge.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6179&forum=134