xavierc 1869 Membre averti
| Posté : 13-12-2012 19:54
Citation : PawnZ
... peut être due à une fuite sur ta ligne d'aspiration (BP)ou de l'air aurait pu pénétrer, avec l'aide d'un forçage du pressostat BP ?
Bonjour
Ou mauvais tirage au vide voir pas de tirage au vide du tout...
Une mise en service précipitée, et l'humidité se retrouve piègée au même endroit au bout de quelque temps...
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |