Auteur

humidite ou je dirais eau
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 12-12-2012 19:49

bonsoir,

Un peu léger comme indices!

On va donc se lancer dans une " chasse à la panne en aveugle "!! Faut être attentif pour suivre les raisonnements...

Plusieurs hypothèses possibles.

BP dans les choux, on pourrait penser à une fuite! Or si le circuit est vide, il ne peut pas y avoir de prédétente ( puisque le compresseur n'a rien à compresser )! Or pour avoir une prédétente ... il faut d'abord qu'il y ait eu une compression!!

Pour avoir précisé d'il n' avait pas de prédétente ...on supposera donc que ta ligne liquide est alimentée, mais vu que ta bp est à -40°C ... et que tu nous parle d'humidité ... je dirais bouchon au filtre tamis du détendeur!

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a