Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

humidite ou je dirais eau
Frigorie
458  
    
 Membre averti

  Posté : 12-12-2012 18:58

bonsoir j'ai un congel qui durant 3 ans c'est fait oublier
on m'appelle plus rien au mano -40 r404a
coupure bp je regarde la vanne liquide je met la bobine manuelle au bruit c'est bon mais rien ne circule rien je precise que le dégivrage se fait par gaz chaud c'est
un indice qui pourra vous aider
pas de pre detente sur la ligne liquide
Ca fait vingt ans que je fais du froid mais celle la elle me restera grave je vous laisse un peu chercher

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5866&forum=134