Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

merci profroid
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 29-07-2012 10:58

oui à +28 tu as un meilleur rendement sur ton compresseur parce que dans ce cas le taux de compression diminue donc la puissance frigo augmente.Ca te permet donc de mettre en adéquation ton cp et ton evap

Dans le cas de la superette ci dessus, le reglage de la condensation était plus bas au démarrage et je l'ai monté pour mettre la ausii plus en adéquation les puissances.

quant au condenseur à eau, je pense que le systeme sur eau de ville devrait être scrupuleusement interdit, c'est une de gaspiller de l'eau.
Et son but, ce n'est pas de condenser au plus bas, on le met en premier lieu parce qu'on peut pas mettre de condenseur à air, ou pour de la recup de chaleur.
Plus tu condenses bas plus tu uses de l'eau, et tes DT ne sont pas respectés....avec tous les inconvénients que ca engendrent



Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Message édité par : frigopathe / 29-07-2012 11:26




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5117&forum=134