Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

merci profroid
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 28-07-2012 21:52

salut détente,

en augmentant la HP, dans ce cas la c'est une augmentation trés légére, ca permet d'augmenter entre autre le delta P sur les détendeurs, donc leur puissance, et parallèlement ca augmente le taux de compression du compresseur, donc réduit sa puissance.Cela permet de créer une uniformité entre les unités.

Quant au foisonnement, au démarrage il n'existe pas.Il ne se créer que lorsque les meubles, les cf arrivent en régule ou en dégivrage.Donc les différences sont à ce moment là de plus en plus grandes entre compresseurs et postes froid.

Sans modulation de BP, style variateur de fréquence, il n'y a pas trop de solutions, faire cycler les compresseurs, faire tirer la bp au plus bas, faire monter la HP.

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Message édité par : frigopathe / 28-07-2012 22:48




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5117&forum=134