je suis allé filer la main à un pote de travail, pour la mise en route d'une supérette.

Rien de bien excitant dans l'instal, 2 cp schroll, quelques meubles et cf, condenseur à eau perdue.
Il avait déja mis en route, bouteille liquide gavée, à noter, condenseur à eau installé plus bas que la bouteille "super" j'adore...Bref, BP moyenne -12 et HP 35.
La centrale marche comme une patate, le 1er étage tourne constamment, et le 2eme cycle.
La sc en ligne est plus que correcte, c'est inquiétant car les meubles ne marchent pas bien.

Et ben, sur les schémas de profroid, il y a un asservissement des VEM, sauf que le relais qui pilote ces vem c'est le relais de marche des cp et non le relais défaut.