constituant d'un bulbe
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 05-05-2012 19:47

La patience est une qualité que je n'ai pas aussi

Bon dans une cf negative un collegue a dû la mettre à l'arrêt plusieurs jours et il y avait les equipement suivants equipés de bulbe:

Thermostat mécanique

detendeur

enregistreur temperature à papier

La chambre est montée en température de façon trop elevé ( + de 40°c) et les bulbes se sont ouverts et une matiere grasse en est sortie.

j'avais dis au collegue que pour le detendeur il était possible que la menbrane se soit dechirée et que de l'huile se soit echapée mais ce n'est pas ça car cette matieres grasse est presente au niveau de chaque bulbe.

Les bulbes ne sont pas en relation avec le circuit frigo, en tous cas pour les thermostat et enregistreur.

la matiere grasse est de type mayonnaise au niveau meme du bulbe et au sol de type huile couleur jaune.

Donc voilà pourquoi je me pose la question, car quand à moi j'ai toujours appris qu'un bulbe était remplit de fluide frigorigene qui changeait de volume avec la température, agissant donc sur une membrane.

C'est pour ça qu'au début du post je demandais une connaissance parfaite d'un bulbe et ses composants afin de n'induire personne sur une piste.





Cet article provient de Le site des frigoristes