Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

constituant d'un bulbe
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 05-05-2012 19:00

Citation : duss 

SALUT

Pression exessive sur la membrane du détendeur, donc potentiellement déformation et au final comme c'est un systéme mécanique de trés grande précision un mauvais fonctionnement du détendeur.
Ouverture ou fermeture irréguliére voir bloclage complet.

Pour info, c'est comme une vanne thermostatique de radiateur, il ne faut surtout pas les fermer à fond en plein étè sinon le train thermostatique qui chauffe écrase la partie mobile via le pointeau sur sa portée et la bloque.

Dans les deux cas les pressions exercées sont due à la dilatation des corps qui est une forces difficile à contenir.


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Comparaison douteuse
Le détendeur ouvre avec la chaleur.
Le robinet thermostatique ferme avec la chaleur.

Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4695&forum=134