re
c est la meme boite qui m a creer un dysfonctionnement sur un ensemble de 3 vrv maitre/esclave.un collegue y vas pour depannage car ca ne chauffe pas (l instal a 3 ans mais premiere utilisation en mode chaud) le collegue conclu a un manque de charge.et c est moi qui m y colle.en effet il manquait 1/3 de la charge je pressione et ne trouve rien,je fini par remettre la bonne charge.mise en route = tjr le meme probleme les vrv ne monte pas en puissance.sur 45 K7 si je veux avoire des bonne pressions de fonctionnement je ne doit pas depasser plus que 6 K7 en demande .brefje fait le controle des capteurs des sondes ...etc ras,puis je decarcasse les vrv question de voire ce qui se passe fluidiquement.surtt que j en ai 2 qui givre mais pas le 3 eme. je me penche sur celui qui ne givre pas et la je vois la bouteille anti coup liquide qui givre a fond sur 100% de sa surface .
a contrario le detendeur chaud et la batterie ext ne givre pas du tt.
si la bouteille anticoup liquide comme son nom l indique givre a fond c est quelle recoit du liquide a fond et si l echangeur ne givre pas c est que celui ci ne recoit pas ou peu de liquide,donc je verrifie les vanne les electrovannes de bypasse de reinjection V4V...etc = ras
les tetes des detendeures =ras. donc je m oriente vers un blocage du detendeur chaud en position trop fermé et simultanement blocage du detendeur de reinjection ouvert a fond.apres remplacement des 2 detendeurs le probleme etait le meme .mon responsable me dit qu il aurais fallut que j appel 2 de mes collegues qui sont des crac du vrv,je lui repond qu ils s orientent (sans que je le leur disent) a la meme conclusion que moi.il me dit d appeller la hotline,je lui dit que je l ai fait sur 3 fois et sans donner mes conclusions et systematiquement tt le monde s oriente vers la meme pistes de blocage simultané.sauf que cela ne tient plus car je venait de fair le remplacement .bref ensuite avec un peu plus de temps on a fini par comprendre le souci.les gars qui ont fait le montage ils n avaient d autre choix que de demonter completement les vrv pour les remonter dans le grenier.donc ils ont inversser la bobine du detendeur chaud avec celui de reinjection sur la carte. :paf :paf .donc quand la carte alimentait le detendeur chaud c est celui de reinjection qui bourrait le cul de la bouteille liquide :paf .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4532&forum=134