  Posté : 17-03-2012 08:36

salut et bonne journee a ts
suite a la mise en route d une clim daikin 4mx tés peu de temps aprés le client se pleind que celle ci ne fonctionne pas,donc la boite qui a fait le montage y va pour diagnostic= carte HS
( sur ces models la carte fait office de commande et inverter a la fois).ils remplace la carte puis ca refonctionne,mais peu de temps aprés elle relache :paf tjr avec le meme defaut L5.un de mes collegue y va pour trouver la ou les causes de cette defaillance a repetition.il remarque que les causses sur le cp n etaient pas assez serrées,donc effet joule et compagnie.bref il ressert causse par causse puis s en vas.puis ensuite c est moi qui y retourne pour remplacer la carte,je met en route= defaut L5 direct .le client etant au bout de la rue sur une petite montagne,je lui demande si il a de temps a autre un probleme de sous tension,voir meme de sous tension,il me dit que lui aussi avait un doute la dessus et que edf etait passer pour controler et RAS.je controle la tension de depart en effet elle ne bouge pas stable comme j ai rarement vu .la clim n ayant pas fonctionné depuis longtemps donc ca ne peux pas etre une surcharge du a un demarrage avec une pression trop elevée,la tension de sortie carte inverter est equilibrée donc il ne reste plus que le cp.en ouvrant celui ci je comprend de suite d ou vient le probleme.
le dernier gars (de la boite que nous avons sous traiter pour le montage) qui est passé pour faire ses teste a fin de determiner si c est le cp ou la carte qui est HS.il a debranché au niveau du cp, au lieu de deconnecter la broche qui se trouve a +/- 30 du cp. lorsqu il a conclu a la defaillance de la carte bein il s est melangé les pedale et a branché la 3 eme phase sur la sortie cp qui sert de retour d info sur la position du retord :paf :paf donc en gros lorsque je faisait de la demande le cp montait en intensité car il n etait allimenter que par 2 phases.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4532&forum=134