journée de depannages bizaroides
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 15-03-2012 07:19

Citation : adelclimatisation 

bref a 11°C il s arrete et dans la foulé il me redonne le meme defaut,P97 +P14 defaut debit+P01 protection anti gel .des defauts qui n ont aucun fondement
:paf


Juste pour info au cas ou ca peut servir : CARRIER a l'habitude d'inserer dans ses automates des sécurités débit d'eau lors d'un dépassement du seuil maximun différentiel température entrée/sortie d'EG, ca m'est arrivée plusieurs fois sur des 30 GX, je crois que c'est aux alentours de 12°C max de DT.

Citation :
,je jette un coup d oeil sur les valeures au niveau du prodialog et la la carte inversse d elle meme les valeures des 2 sondes entree sortie echangeur et en plus sur la sonde d entrée qui devient comme par enchantement la sonde de sortie bein pour une eau a 11°C reel elle indique une T° allant de -2°C a 6°C.


En effet ???? , c'est beau l'électronique

Bonne journée