elbreizhou 5
| Posté : 15-02-2012 00:30
je suis passé diagnostiquer une pac calorix(très célèbre dans notre coin...) pas plus tard que ce matin...
bilan:
-pas de pressostats(ni bp, ni hp )
-pas de ballon tampon(machine on/off sur rads )
-pas démarreur progressif(monophasé, en bout de ligne campagnarde...)
-cablage elec non-conforme
-courts cycles au taquet(5 min de marche, 5 d'arret,5 de marche)
et depuis 3 ans, ça marche quand même y en a vraiment qui sont vernis...
Message édité par : elbreizhou / 15-02-2012 00:31 |