Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

anecdote vrv mitsu
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 02-12-2011 18:25

re
dans l ordre:
photo N°1:carte de commande vrv mitsu puhy
photo N°2: la ranger des switches qui permet la lecture de casi ttes les donnée
du vrv. SW1
photo N°3: switche SW1/1-2-4-5-6 sur on
permet la lecture du transducteur bp,soit 0 bar d apres le transducteur.
photo N°4:SW1/2-4-5-6 sur on lecture transducteur HP:9,7bar d apres ce dernier
photos 5et 6 verrification de la correspondance des transducteures avec la pression lu au mano,donc le transducteur bp est HS.voila.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : adelclimatisation / 02-12-2011 18:28