Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

variateur DANFOSS
discus
1109  
     
 Membre averti

  Posté : 08-10-2011 05:39

Merci à tous pour vos commentaires.
Le technicien de chez DICEEP à effectivement fait un essais avec un autre variateur (mieux filtré), il s'agit bien d'un problème d’harmonique qui fait sauter un dif WIGI (sur un autre circuit).Ce variateur est là pour ralentir la pompe en cas de besoin restreint.Je m'explique l'arrivée d'eau arrive sur deux condenseurs de 160KW puis sur chaque circuit une vanne pressostatique qui limite le débit.A l’arrêt des compresseurs, les vannes ce ferment et l'eau passe par un bypass contrôlé par un clapet taré.Quand l'eau à la sortie des condenseurs refroidit,le variateur ralenti la pompe .Et voila c'est simple non :paf :paf :paf

@+DISCUS



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3839&forum=134