Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

toshiba bi split panne tres curieuse....voir vicieuse
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-09-2011 23:19

salut marcel et bonne nuit les frigolos
chez tosh,tu peu acceder a casi tt les parametres sur les nouvelles commandes filaires,mais dans mon cas c est infrarouge.pas de teste effectueé en chaud,car cave a vin.
oui,c est les corps du detendeur qui pour l ui B il est rester fermé pour l autre il reste ouvert;en temps normale,la clim aurais du couper en bp ou surchauffe cp,ou t° de reffoulement elevée...etc,mais vu que le fluide passait par l autre ui donc le cp ne tirais jamais au vide,sauf si l on ferme la vanne de service de l ui A , c etait vraiment vicieux.
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3744&forum=134